#10
(14-05-2025, 06:26 PM)grostoto a écrit : séparé ou pas, c'est une vu de l'esprit.. on peut sans pb avoir les 2 en //

Séparé ou pas ne sera en aucun cas une vu de l'esprit, si les deux dispositifs passent par deux disjoncteurs différents, et que l'on travaille sur le chauffe eau sans avoir coupé les deux disjoncteurs.
Il vaut mieux dépenser un peu d'argent et rajouter un relais pour éviter ce genre de surprise...
Il vrai que j'ai plus l'habitude de travailler en industrie, et que je rajouterai même une note d'information sur le chauffe eau : "Attention !! Présence de deux sources d'alimentation différentes !!"

(14-05-2025, 09:08 PM)Ltech a écrit : Guallaume, on pale du même branchement.
Ou je ne vous comprenais pas c'est de d'abord enlever les borne 3 et 4. De la ma vue du parallel. La borne 4 ne doit pas être modifier
Effectivement c'est en serie comme je le marque dans ma réplique. Tout comme vous.
Désoler de semer le doute et confusion.

On parle d'un branchement en serie.

Recapitulation:
Débrancher du CN2, borne 3 = le câble rouge.
Inséré le SSR (bornes 220Volt) entre ladite borne 3 et le cable rouge

PS le Français n'est pas ma langue d'origine.
Oui, la description de votre branchement est bien un branchement en série.

Dans votre configuration il faudra que l'électronique du chauffe eau ET le routeur soit en demande de chauffe en même temps sinon cela ne fonctionnera pas.

L'avantage de mon montage c'est que les deux systèmes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.

Si assez de surplus le routeur injecte, si il n'y a pas eu assez de soleil ce jour-là et que la pompe à chaleur n'arrive pas à chauffer l'eau, l'électronique commandera la mise en route des résistances.

Pour la langue, aucun soucis vous êtes parfaitement compréhensible ?
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V14.02 / partie affichage en V10.00