Estimation d'injection avec TIC + CACSI
#20
(19-05-2025, 03:37 PM)Ludovic35 a écrit : Les valeurs semblent normales; elles sont "en escalier" car la précision sur les mesures de courant est de 1A, soit environ 230W. La valeur est réduite de 150W pour éviter la surestimation d'injection.
Cette estimation permet de gagner en réactivité (et d'avoir les valeurs négatives sur la courbe), mais ne permet pas d'avoir une bonne régulation pour des valeurs Pw < 40W.
Pour commencer, mettez Pw=50W et la réactivité à 10.
Personnellement, j'arrive à descendre à 35W avec une résistance de 1400W (réactivité 10).

Merci, si j'ai le temps j’essaie de branche le relais avec le chauffe eau ce week-end.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - par morlaxx - Hier, 01:20 PM