#2
-1200
2 SSR sur le meme routeur ou 2 routeur différents ?

Mais ca ne fonctionnera pas non plus car ton premier SSR1 va consommer le surplus donc le spa ne chauffera que si tes panneaux produisent plus de 2400 w
Il faudrait donc plutot un seuil à -100
Hypothèses
Surplus 500 les 500w partirons dans ssr1 0 dans ssr2
Surplus 1210 w , 1200 dans SSR1 0 dans ssr 2 et 10 chez edf
Surplus 1301 . 1200 dans ssr1, 1 dans ssr2 et 100 chez edf
Surplus 1500: 1200 dans ssr1 , 400 dans ssr2 et 100 chez edf

Tu pourrais mettre seuil ssr2 à -20 mais comme la regulation n est pas parfaite ( surtout en multisinus) tu risquerais de consommer de l edf malgres un surplus de prod.
A toi de voir si tu es pret à payer qq watt à EDF pu inversement leur en donner qq uns