Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION
#25
Bonjour,
j'ai suivi les échanges et pour ma part je trouve la réactivité à 50 parait énorme
Avez vous essayé avec une réactivité de l'ordre de 10 à 15 max.
perso, après de multiples essais et sur plusieurs jours ( ensoleillement différents..), j'ai opté coté cumulus et radiateurs à des réactivivté de l'ordre de 9 à14
en cas d'affaiblissement de production rapide, ca régule en une trentaine de secondes environ ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - par Sgb31 - 26-05-2025, 01:40 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)