26-05-2025, 07:03 PM
Verifier l etalonnage ne consiste pas à faire une vérification visuelle, mais de comparer la mesure avec un etalon
Dans notre cas l etalon quasi incontestable est le linky
Methode possible
- un soir sans injection solaire et avec des appareils qui ne démarrent ou ne s arrêtent pas pendant les verifications.
- lire sur la page d accueil la puissance apparente en VA, elle est forcement supérieure à zero
- lire la valeur de la puissance sur le linky la puissance apparente en VA.
Si etalonnage ok les 2 valeurs doivent etre proche.
- mettre en marche forcee le chauffe eau dont on connnait approximativement la puissance nominale
- relever les puissances comme précédemment les 2 valeurs doivent rester proches et l augmentation de puissance active lue sur la page d accueil doit grosso modo etre identique à la puissance nominale du CE
S il y a une grande différence entre routeur esp et linky il faut ajuster avec les parametres etalonnages U et/ou I
Dans notre cas l etalon quasi incontestable est le linky
Methode possible
- un soir sans injection solaire et avec des appareils qui ne démarrent ou ne s arrêtent pas pendant les verifications.
- lire sur la page d accueil la puissance apparente en VA, elle est forcement supérieure à zero
- lire la valeur de la puissance sur le linky la puissance apparente en VA.
Si etalonnage ok les 2 valeurs doivent etre proche.
- mettre en marche forcee le chauffe eau dont on connnait approximativement la puissance nominale
- relever les puissances comme précédemment les 2 valeurs doivent rester proches et l augmentation de puissance active lue sur la page d accueil doit grosso modo etre identique à la puissance nominale du CE
S il y a une grande différence entre routeur esp et linky il faut ajuster avec les parametres etalonnages U et/ou I