04-07-2024, 11:10 PM
Bonsoir André,
Je cherche toujours à comprendre l'origine des blocages de l'ESP d'entrée (Linky dans mon cas), pour les versions supérieures à V9.01 de votre routeur solaire.
Pour poursuivre mes investigations, je viens d'installer 3 ESP32 avec le Routeur V11.10 .
Un ESP N°1 Linky raccordé sur mon compteur et 2 autres ESP Externes ESP2 et ESP3 sans aucun actionneur de raccordé.
Je suis avec le navigateur Google Chrome et je confirme que bien qu'inaccessible, cet ESP Linky continue d'envoyer les valeurs correctes aux 2 ESP Externes. Donc ce n'est pas un plantage, mais juste un blocage des échanges avec le navigateur Chrome.
On peut facilement produire le blocage en changeant 5 ou 6 fois la page de l'ESP Linky en passant de la page "accueil" à la page "données brutes". Ensuite seul un reset de l'ESP rétablit la situation.
Grâce à l'affichage de l'occupation RAM que vous avez ajouté, j'ai constaté que la mémoires RAM libre minimum diminue à chaque changement de page et passe de plus de 99000 Octets à moins de 10000 Octets. Cette valeur ne remonte jamais contrairement à la mémoire libre actuelle.
C'est lorsque cette valeur mini est atteinte que le plantage se produit.
Sur les 2 autres ESP la mémoire diminue aussi mais se stabilise à des valeurs bien supérieures.
Cela fait penser à de la mémoire non libérée qui affecterait uniquement l'ESP Linky.
Merci pour toutes ces évolutions que vous nous offrez et dont j'espère pouvoir bénéficier bientôt.
Bonne soirée
Je cherche toujours à comprendre l'origine des blocages de l'ESP d'entrée (Linky dans mon cas), pour les versions supérieures à V9.01 de votre routeur solaire.
Pour poursuivre mes investigations, je viens d'installer 3 ESP32 avec le Routeur V11.10 .
Un ESP N°1 Linky raccordé sur mon compteur et 2 autres ESP Externes ESP2 et ESP3 sans aucun actionneur de raccordé.
Je suis avec le navigateur Google Chrome et je confirme que bien qu'inaccessible, cet ESP Linky continue d'envoyer les valeurs correctes aux 2 ESP Externes. Donc ce n'est pas un plantage, mais juste un blocage des échanges avec le navigateur Chrome.
On peut facilement produire le blocage en changeant 5 ou 6 fois la page de l'ESP Linky en passant de la page "accueil" à la page "données brutes". Ensuite seul un reset de l'ESP rétablit la situation.
Grâce à l'affichage de l'occupation RAM que vous avez ajouté, j'ai constaté que la mémoires RAM libre minimum diminue à chaque changement de page et passe de plus de 99000 Octets à moins de 10000 Octets. Cette valeur ne remonte jamais contrairement à la mémoire libre actuelle.
C'est lorsque cette valeur mini est atteinte que le plantage se produit.
Sur les 2 autres ESP la mémoire diminue aussi mais se stabilise à des valeurs bien supérieures.
Cela fait penser à de la mémoire non libérée qui affecterait uniquement l'ESP Linky.
Merci pour toutes ces évolutions que vous nous offrez et dont j'espère pouvoir bénéficier bientôt.
Bonne soirée
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.