(11-06-2025, 11:25 AM)GEDEON JG a écrit :(10-06-2025, 12:40 PM)Ludovic35 a écrit : Pour avoir 6kWh avec un CE de 2.2kW de puissance, il faut 6/2.2=2.73h heures équivalentes de chauffe à 100%, soit 2h44.
Il faut donc créer un action ON entre 3h et 6h avec le paramètre supplémentaire H <= 2h44
Merci Ludovic35,
Je ne suis pas certain de comprendre le fonctionnement de l'action supplémentaire On.
Si je programme le J/N de 3h à 6h, le CE va chauffer au max à l'aide du réseau jusqu'à la coupure thermique, Action On ou pas. Il me semble.
Mon montage est en parallèle, il y a donc 2 circuits qui alimentent le CE, de cette façon en cas de panne sur le Routeur mon J/N alimentera toujours le CE.
Aurez-vous avis sur cette option ?
C'est le but du paramètre supplémentaire H<=2:44.
Si le routage de la journée a atteint 2:44, l'action ON sera invalidée.
Si le routage de la journée n'a pas atteint 2:44, l'action ON sera valide jusqu'à atteindre 2:44.
L'idéal est en fait de positionner ce complément de chauffe juste avant d'en avoir besoin, c'est à dire avant les douches. Si c'est en HP, on reporte le complément entre 3h et 6h, et on compte sur l'inertie du cumulus pour avoir de l'eau chaude sur 1,5 jour.