#2
Bizarre.
Si vous avez l'IDE Arduino, je commencerais, pour voir, par passer les tous les calculs UxIx3 en flottant.

à commencer par ces trois lignes : qui correspondent directement aux valeurs en VA affichées dans la page données brutes:
Triphasé
Phase1 : 231.66V x -1.90A = -440VA
Phase2 : 233.53V x +1.98A = +463VA
Phase3 : 231.88V x +2.14A = +497VA

//Lecture des puissances apparentes de chacune des phases, qu'on signe comme le Linky
PVA_M_inst1 = (Lecture333[35] * 256) + Lecture333[36];
PVA_M_inst2 = (Lecture333[37] * 256) + Lecture333[38];
PVA_M_inst3 = (Lecture333[39] * 256) + Lecture333[40];

devient :
PVA_M_inst1 = (Lecture333[35] * 256.0) + Lecture333[36];
PVA_M_inst2 = (Lecture333[37] * 256.0) + Lecture333[38];
PVA_M_inst3 = (Lecture333[39] * 256.0) + Lecture333[40];

Rien d'autre n'est fait sur ces données avant affichage.

On ne sait jamais comment le compilateur interprète le code et gère les "overflow" de calcul.
l'ESP32 a toute la puissance de calcul pour.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.