(16-06-2025, 09:51 PM)Rakibou a écrit : mon problème, et ma question, c'est : où je mets ça ?
Je suppose qu'il faut emballer ça dans une fonction, et mettre sa déclaration, son setup et son exécution au(x) bon(s) endroit(s) dans le code existant...

Faire une fonction n'est pas obligatoirement nécessaire. Concernant le lieu, vu que la source de mesure est Enphase un endroit qui me semble adapté serait juste après l'appel à LectureEnphase() (ligne 985 de Solar_Router_V14_25.ino). En le faisant à cet endroit, pas besoin de rajouter un delay et à chaque mise à jour depuis Enphase les nouvelles valeurs seront envoyées.