problème mesure sonde température [Résolu]
#1
Bonjour,

Sur le routeur qui gère le cumulus, j'ai installé une sonde 18B20 (modèle 2 mètres) d'ici.

Après montage comme indiqué (avec résistance de 4,7 kOms) et sonde mise contre la paroie interner du cumulus, je récupère une température affichée de .... 2 degrés.

[... supprimé car plus utile]

Résolution (j'ai honte) Confused  Confused :

Je n'avais pas vu qu'il y avait dans les paramètres matéries un réglage pour le GPIO de sonde.

Proposition:

Peut-être mettre sur cette partie d'interface juste des titres de section (Leds, Triacs, communication, sondes, ...).
Comme cela visuellement cela peut attirer l'oeil.

Merci à JeanMi de m'avoir fait une réponse.