Merci pour ta réponse @Lolo69.
Pour les 3 entrées du Shelly 3 EM, j'avais prévu de suivre l'entrée du compteur (monophasé), la production des panneaux et la conso de la PAC (PAC eau/eau qui ne tourne qu'en heure creuse, j'ai besoin de mieux analyser sa conso pour envisager de la faire tourner en journée quand les PV produisent).
En principe, pour la production des panneaux je devrais pouvoir directement récupérer les informations de suivi des micro-onduleurs Deye, mais sans succès so far. Mais en insistant je vais bien y arriver et donc je devrais pouvoir me débrouiller avec seulement 2 entrées sur le Shelly.
A propos du contrat EDF, effectivement c'est un contrat 12kVA, soit 12kVA/230V = 52A. Donc ça dépasse quand même un peu les 50A. Et, conséquence du contrat 12kVA, le disjoncteur en tête d'installation est en 60A, ce qui correspond effectivement au pic d'intensité que l'installation peut supporter, de façon transitoire (le Linky ne va pas couper brutalement quand on atteint 12kVA).
En fait j'ai déjà un ESP32 (code basé sur Tasmota) qui remonte les infos du Linky vers mon broker MQTT, donc quand on dépasse 50A, je pourrais éventuellement le savoir. Peut-être un peu lent pour faire un délesteur, mais ça pourrait le faire.
Donc si le Shelly EM avec les pinces 50A renvoie juste 50A quand on est entre 50 et 60A, alors je pourrais faire avec. Par contre si il envoie des infos incohérentes dans ce cas (genre I % 50 pour le courant, ou pire une puissance consommée négative), alors là c'est beaucoup plus gênant. Devoir analyser systématiquement plusieurs sources de données pour déduire la puissance réelle risque de devenir rapidement pénible.
Il me semblait bien que les pinces 50A étaient plus petites, mais je ne pensais pas l'écart aussi important. Si on passe de 45mm à 25mm et que les deux autres dimensions suivent dans le même ratio, on serait avec un volume de 17% du volume de la pince 120A. Et je crois que le diamètre max du fil est de l'ordre de 10mm pour la pince 50A, ce qui devrait être suffisant (ce doit être du 16mm² en entrée, ce qui tourne autour de 8mm de diamètre avec l'isolant).
En étudiant les caractéristiques techniques de la pince 50A du Shelly, il semble qu'il va saturer progressivement jusqu'à 85A. Donc en principe j'aurais juste une nette baisse de la précision entre 50A et 60A, ce qui n'est pas vraiment un problème dans mon cas (le suivi de la consommation globale devrait plutôt reposer sur les infos fournies par le Linky).
Pour les 3 entrées du Shelly 3 EM, j'avais prévu de suivre l'entrée du compteur (monophasé), la production des panneaux et la conso de la PAC (PAC eau/eau qui ne tourne qu'en heure creuse, j'ai besoin de mieux analyser sa conso pour envisager de la faire tourner en journée quand les PV produisent).
En principe, pour la production des panneaux je devrais pouvoir directement récupérer les informations de suivi des micro-onduleurs Deye, mais sans succès so far. Mais en insistant je vais bien y arriver et donc je devrais pouvoir me débrouiller avec seulement 2 entrées sur le Shelly.
A propos du contrat EDF, effectivement c'est un contrat 12kVA, soit 12kVA/230V = 52A. Donc ça dépasse quand même un peu les 50A. Et, conséquence du contrat 12kVA, le disjoncteur en tête d'installation est en 60A, ce qui correspond effectivement au pic d'intensité que l'installation peut supporter, de façon transitoire (le Linky ne va pas couper brutalement quand on atteint 12kVA).
En fait j'ai déjà un ESP32 (code basé sur Tasmota) qui remonte les infos du Linky vers mon broker MQTT, donc quand on dépasse 50A, je pourrais éventuellement le savoir. Peut-être un peu lent pour faire un délesteur, mais ça pourrait le faire.
Donc si le Shelly EM avec les pinces 50A renvoie juste 50A quand on est entre 50 et 60A, alors je pourrais faire avec. Par contre si il envoie des infos incohérentes dans ce cas (genre I % 50 pour le courant, ou pire une puissance consommée négative), alors là c'est beaucoup plus gênant. Devoir analyser systématiquement plusieurs sources de données pour déduire la puissance réelle risque de devenir rapidement pénible.
Il me semblait bien que les pinces 50A étaient plus petites, mais je ne pensais pas l'écart aussi important. Si on passe de 45mm à 25mm et que les deux autres dimensions suivent dans le même ratio, on serait avec un volume de 17% du volume de la pince 120A. Et je crois que le diamètre max du fil est de l'ordre de 10mm pour la pince 50A, ce qui devrait être suffisant (ce doit être du 16mm² en entrée, ce qui tourne autour de 8mm de diamètre avec l'isolant).
En étudiant les caractéristiques techniques de la pince 50A du Shelly, il semble qu'il va saturer progressivement jusqu'à 85A. Donc en principe j'aurais juste une nette baisse de la précision entre 50A et 60A, ce qui n'est pas vraiment un problème dans mon cas (le suivi de la consommation globale devrait plutôt reposer sur les infos fournies par le Linky).