23-06-2025, 05:33 PM
Bonjour,
J’ai aussi une CACSI et au début, j’ai mis un seuil à 200W...
Puis j’ai affiné.
J’ai commencé par régler l’injection de mon onduleur à 0 avec la maison à "l’arrêt "
En pratique, elle varie de 5 à -5 mais pas de pb avec Enedis s'il y a un peu d’injection...
Ensuite, j’ai fait des dizaines d’essais et aujourd’hui, mon seuil est à 5W. Autant dire pas de conso EDF !
Un réglage à 200W oblige à consommer 200W chez EDF pendant le routage ce qui est un comble quand on installe des pnx !
Voilà pour mon expérience certainement à affiner pour ton installation...
J’ai aussi une CACSI et au début, j’ai mis un seuil à 200W...
Puis j’ai affiné.
J’ai commencé par régler l’injection de mon onduleur à 0 avec la maison à "l’arrêt "
En pratique, elle varie de 5 à -5 mais pas de pb avec Enedis s'il y a un peu d’injection...
Ensuite, j’ai fait des dizaines d’essais et aujourd’hui, mon seuil est à 5W. Autant dire pas de conso EDF !
Un réglage à 200W oblige à consommer 200W chez EDF pendant le routage ce qui est un comble quand on installe des pnx !
Voilà pour mon expérience certainement à affiner pour ton installation...
3 Routeurs V15.07 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW