24-06-2025, 09:55 AM
(24-06-2025, 07:27 AM)Lolo69 a écrit : Il faut creer une action virtuelleDéjà testé. Dans ce cas, le chauffe eau prend le surplus et n'est pas à 100% comme j'aimerai.
Dans cette action virtuelle tu fais un forcage ( d une action virtuelle) à 100% dans ta plage horaire midi conditionnée avec ta temperature. Et forcée à zero le reste du temps.
Dans ton action principale sur la plage 12-14h tu fais un seuil off a on si condition virtu>90
(24-06-2025, 09:42 AM)grostoto a écrit :En fait, je ne veux pas chauffer la nuit. Et en hiver, mon chauffe eau est chauffé par la chaudière bois.(24-06-2025, 07:08 AM)Damfear a écrit : Non, ça n'a fonctionnera pas. Ça ne routera pas sur cette plage horaire si la température est atteinte... Ça sera sur off. J'ai déjà essayé.
il me parait normal que cela ne route pas si la t° est atteinte, non ?
si tu mets un créneau 12/14h sur on forcé, cela alimentera, peut importe que la température soit atteinte ou pas.
ps: le tout sur la même ligne d'action.. il ne faut pas mettre plusieurs lignes d'action pour un meme gpio.
chez moi, pour l'hiver, j'ai un forçage la nuit.
Quand la température est atteinte (45¨C) le chauffe eau peut encore chauffer. Pour éviter de tout envoyer sur le réseau, je veux continuer à router le surplus. Ce qui n'est pas possible actuellement.
Pourquoi forcer la chauffe du CE le midi ? On utilise principalement l'eau chaude le soir, donc la chauffer le midi est mieux que la nuit et surtout vu que le ballon sera froid (pas totalement) le matin, le surplus va commencer à le chauffer. Si pas assez de soleil ou si on pompe trop de jus (la piscine prend pas mal...) le chauffe eau chauffe à 100% le midi jusqu'à atteindre la température souhaitée pour avoir de l'eau le soir.
Je ne trouve pas que ça soit compliqué, mais peut- être pas faisable avec la version du routeur actuelle. D'où un upgrade à faire probablement.
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22