OK pas de soucis, voici un peu plus de détails.
Mon idée est de créer une deuxième action en mode on/off et de choisir "externe" dans la liste des GPIOs, tu vas arriver sur une page comme celle ci : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...045606.png
Les champs qui nous intéressent sont host, port, ordre on et ordre off
Pour host tu rentres l'ip de ton routeur (ex: 192.168.0.25)
Pour port il faut mettre 80
Pour Temporisation et répétition : 0
Pour ordre on et ordre off mon idée est d'utiliser la même requête que celle qui est effectuée par la version du routeur avec écran qui permet le forçage depuis l’écran tactile.
Cela se traduit par :
ordre on : /ForceAction?Force=145&NumAction=0
ordre off : /ForceAction?Force=0&NumAction=0
Pour le paramètre numAction j'utilise la valeur 0 car je suppose que l'action de ton chauffe eau est la première si ce n’était pas le cas il faudra adapter ce paramètre en fonction.
Une fois cette action créée avec ces valeurs, il faut créer pour cette nouvelle action un créneau ON de 12h à 14h30 et conditionner le ON sur température <= 45 °C
Et c'est tout, l'action du chauffe eau reste inchangée en routage sur toute la journée.
Cette solution est identique à si tu cliquais manuellement sur le bouton de forçage de l’écran si la température et l'heure le justifiaient mais c'est automatisé.
J’espère que c'est plus clair, n’hésites pas si ce n’était pas le cas.
Mon idée est de créer une deuxième action en mode on/off et de choisir "externe" dans la liste des GPIOs, tu vas arriver sur une page comme celle ci : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...045606.png
Les champs qui nous intéressent sont host, port, ordre on et ordre off
Pour host tu rentres l'ip de ton routeur (ex: 192.168.0.25)
Pour port il faut mettre 80
Pour Temporisation et répétition : 0
Pour ordre on et ordre off mon idée est d'utiliser la même requête que celle qui est effectuée par la version du routeur avec écran qui permet le forçage depuis l’écran tactile.
Cela se traduit par :
ordre on : /ForceAction?Force=145&NumAction=0
ordre off : /ForceAction?Force=0&NumAction=0
Pour le paramètre numAction j'utilise la valeur 0 car je suppose que l'action de ton chauffe eau est la première si ce n’était pas le cas il faudra adapter ce paramètre en fonction.
Une fois cette action créée avec ces valeurs, il faut créer pour cette nouvelle action un créneau ON de 12h à 14h30 et conditionner le ON sur température <= 45 °C
Et c'est tout, l'action du chauffe eau reste inchangée en routage sur toute la journée.
Cette solution est identique à si tu cliquais manuellement sur le bouton de forçage de l’écran si la température et l'heure le justifiaient mais c'est automatisé.
J’espère que c'est plus clair, n’hésites pas si ce n’était pas le cas.