02-07-2025, 10:29 AM
(02-07-2025, 07:16 AM)Lolo69 a écrit : Jacques , peux tu nous expliquer en quoi cela générerait de grosses perturbations ?
pour la théorie...je ne suis pas spécialiste, mais en pratique j'ai aussi constaté qu'une commutation d'une charge inductive (un circulateur ou pompe) avec un relais électromécanique perturbe la ligne électrique proche.
peut être les rebonds du contact du relais ? ou le surplus d'énergie au démarrage ?
et je ne suis pas le seul....
Exemple trouvé sur le net
Citation :Bonjour,
Pics de démarrage et d’arrêt me font rebbot l’esp.
Je suis entrain de réaliser une régulation pour des capteurs solaire thermique.
J’utilise un esp32 wroom et esphome, des sondes ds18b20, des leds et un relais HW-482 pour alimenter un circulateur en 220v.
Le programme tourne bien, mais lorsque le relais active ou désactive le circulateur en 220v, le problème ne se passe pas systématiquement, l’esp reboot.
Le problème se passe quand le système est en production, avec le circulateur branché. Pas de souci sans charge sur le relais.
J’alimente l’esp via les pin 5v et GND avec une alim 5v 2a de type chargeur téléphone.
Je pense que le problème viens de parasites électriques.
J’ai exactement le même montage mais avec un Arduino, alimenter en 12v et je n’ai jamais eu ce souci.
Que puis-je mettre en place pour éviter cela?
Si non, quel relais utiliser dans ce cas.
J’ai quelques notions en electronique, j’ai bien vu des histoires de diode de roue libre, de trucs comme ça ma je m’y perd.
Merci d’avance et bonne soirée.
En se qui concerne l'alimentation de l'ESP32 via la borne VCC, je ne serais pas aussi catégorique que Lolo69
j'utilise sur plusieurs montage l'alimentation en 5V sur VCC et....pas de problème, mais je reconnais qu'avec certain ESP32 la borne VCC est mal connecté à l'entrée du régulateur 3.3V, du coup.....ça fonctionne pas.