En tout cas la pratique rejoint la théorie chez moi….:
La theorie un SSR produira beaucoup moins de perturbations du fait qu un SSR standard est zero crossing c est a dire qu il s’active et se desactive au passage à zero de la sinusoide donc pas d ouverture brusque du relais. La commutation electronique n engendre aucun arc electrique ce qui est inevitable avec un relais electro-mecanique. Utilisé en ON/OFF un SSR ne générera pas d harmonique ( dans le cas present on utilise pas le SSR en variation de puissance.
Pour le cote pratique je pilote avec un esp32 et une platine relais comme presenté pour le demarrage de ma filtration piscine. Le tout est cablé comme un sagoin dans le coffret piscine avec le transfo d allumage des lampes, contacteur, avec l electrolyseur à proximité, avec un signal wifi à -85 db car dans la cabane au fond du jardin et cela fait 6 mois que cela fonctionne parfaitement sans problème sans aucun reset avec un e petites dizaines de commutations par jour de temps nuageux ( je demarre la filtration que si mes PV produisent suffisamment pour les 1.5kw de ma pompe)
La difference est que j achete sur Amazon , on a moins de déconvenues que sur Alim express. C est certes plus cher mais les remboursements sont aussi plus efficaces si besoin.
Sinon globalement si ton « brasseur » ne fait que 100 watts un relais comme celui la est parfaitement capable de faire l affaire, mais il y a un des composants defectueux qq part, tu n as pas eu de chance c est tout. Mais qui peut le plus peut le moins , quitte à changer un SSR pourrait faire l affaire
Et pour finir confirme que ton esp est alimenté par l USB car il y a un tres grand nombre d ESP qui ne sont que des « copies » des vrais espressif dont le regulateur de tension ne fonctionne pas si on branche sur vcc in.
@Jacques je croyais que tu parlais des SSR qui generaient des perturbations. Pour un relais electro magnétique je suis en phase avec ton explication.
La theorie un SSR produira beaucoup moins de perturbations du fait qu un SSR standard est zero crossing c est a dire qu il s’active et se desactive au passage à zero de la sinusoide donc pas d ouverture brusque du relais. La commutation electronique n engendre aucun arc electrique ce qui est inevitable avec un relais electro-mecanique. Utilisé en ON/OFF un SSR ne générera pas d harmonique ( dans le cas present on utilise pas le SSR en variation de puissance.
Pour le cote pratique je pilote avec un esp32 et une platine relais comme presenté pour le demarrage de ma filtration piscine. Le tout est cablé comme un sagoin dans le coffret piscine avec le transfo d allumage des lampes, contacteur, avec l electrolyseur à proximité, avec un signal wifi à -85 db car dans la cabane au fond du jardin et cela fait 6 mois que cela fonctionne parfaitement sans problème sans aucun reset avec un e petites dizaines de commutations par jour de temps nuageux ( je demarre la filtration que si mes PV produisent suffisamment pour les 1.5kw de ma pompe)
La difference est que j achete sur Amazon , on a moins de déconvenues que sur Alim express. C est certes plus cher mais les remboursements sont aussi plus efficaces si besoin.
Sinon globalement si ton « brasseur » ne fait que 100 watts un relais comme celui la est parfaitement capable de faire l affaire, mais il y a un des composants defectueux qq part, tu n as pas eu de chance c est tout. Mais qui peut le plus peut le moins , quitte à changer un SSR pourrait faire l affaire
Et pour finir confirme que ton esp est alimenté par l USB car il y a un tres grand nombre d ESP qui ne sont que des « copies » des vrais espressif dont le regulateur de tension ne fonctionne pas si on branche sur vcc in.
@Jacques je croyais que tu parlais des SSR qui generaient des perturbations. Pour un relais electro magnétique je suis en phase avec ton explication.