#4
(07-07-2025, 08:58 PM)pdunet a écrit :
(07-07-2025, 08:41 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je ne peux pas effectuer le test de mon côté pour le moment mais est ce que ce ne serait pas lié à la température qui contient une virgule ?
Essayer peut-être avec une valeur entière ou en remplaçant la virgule par un point à la place.

Merci Mike, merci , merci, merci.

Tu ne peux pas savoir le nombre de tests que j'ai fait.
Il me semble que virgule ou point c'est pareil car le point est transformé en virgule.

j'ai rentré une valeur entière et, et, ... çà fonctionne et même après des valeurs décimales aussi => mais je ne vais pas jouer au plus malin, je vais continuer avec des valeurs entière.

Merci beaucoup Mike, très bonne soirée

J'avais déjà constaté ces anomalies...
Valeur décimale marche pas la première fois...
Modif avec valeur entière fonctionne...
Retour avec une valeur décimale fonctionne de nouveau... Sauf après un reset ! ! !
Je n'en ai pas parlé ici et me suis contenté de rester avec des valeurs entières. Dsl pour la communauté !
Dans le code, les valeurs décimales sont multipliées par 10 avant d'être traitées. Peut-être une piste ?

Bonne soirée
Routeur V14.25 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW