(Hier, 05:31 PM)Titi_Mag a écrit : merci pour vos réponses.
Le triac est bien câblé, côté A1 et A2
LE Gpio pulse en 22 et le Zc en 23 , comme dans la config
J'ai mesuré avec un voltmètre entre ZC ET gnd , j'ai 3.27 V
Mais si mon dimmer était HS, comment expliquer que je peux le forcer à ON en multi sinus ???
Merci
Bonjour,
quand j'avais fais des mesures, https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-784-...ml#pid5412
entre ZC et GND, j'étais plus près de 0.2V en DC ou AC (pas zéro) / les piles de mon instrument étaient au bout : ça perd en précision, mais l'ordre d'idée est là
=> ta détection ZC n'est pas fonctionnelle (ou ne déclenche pas l'interruption de l'ESP au passage par zéro : fil coupé, mauvais contact, composant HS ...)
pour le multi sinus et le train de sinus, le signal ZC n'est pas utilisé (c'est juste une temporisation qui active la gâchette sans importance sur le timing début d'activation du triac)
Merci André
,