Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mon SSR a brûlé !!!
#8
(09-07-2024, 09:19 AM)clyon44 a écrit : Le problème de ce genre de composants chinois c'est qu'ils vendent des ampérages différents alors que le composant fait la même taille à la finale donc il y a forcément un loup. Puis franchement faire passer autant de courant dans un composant de cette taille ce n'est pas très sérieux !

C'est exactement la même chose avec les BTA40/41. Il faut donc se méfier puis faire attention à la chauffe.

Slt

Sur BTA40 j ai pas rencontré de souci "3000w de chauffe eau et monte a 35°max a 100/100"
   
Bonne journée
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz
Répondre


Messages dans ce sujet
Mon SSR a brûlé !!! - par XabiX - 08-07-2024, 03:06 PM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par Nutta - 08-07-2024, 05:11 PM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par XabiX - 08-07-2024, 05:14 PM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par F1ATB - 08-07-2024, 05:58 PM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par Nutta - 08-07-2024, 08:06 PM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par jeanmi58 - 08-07-2024, 09:40 PM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par clyon44 - 09-07-2024, 09:19 AM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par lucky - 09-07-2024, 09:52 AM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par XabiX - 10-07-2024, 12:02 AM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par F1ATB - 10-07-2024, 03:10 AM
RE: Mon SSR a brûlé !!! - par Breizh13 - 16-07-2024, 10:07 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)