Hello,
- La première chose à vérifier c'est que le RMS fonctionne bien et affiche les valeurs de puissance sur la page d'accueil !
- Ensuite, quelle est ta source de mesures ? (je vois dans ta signature que tu as une installation Enphase).
Dans le code du RMS, la lecture périodique des puissances doit se faire avec la source qui est configurée dans les paramètres du RMS. La fonction envoi_data_vers_ardu() doit être dans le bon bloc.
- enfin, il faut vérifier à nouveau le câblage.
Tu devrais avoir :
RMS LV | HV ARD
(TX)21 TXi|TXo D0(RX)
(RX)22 RXo|RXi D1(TX)
3V3 LV |HV 5V(Vcc)
GND GND|GND GND
Si tu as un doute sur les broches du convertisseur de niveaux tu peux toujours croiser tx et rx pour voir.
Pour l'instant le seul fil qui compte c'est tx (rms) vers rx (ardu) et bien sûr GND des deux côtés.