V15 - Pilotage MQTT conditions optionnelles
#6
Hello,

Effectivement je ne dis pas que c'est forcément trivial ni qu'il n'y aura pas un peu d'eau froide le matin le temps de peaufiner un peu l'algol...

Voici le code HA pour partage :

Code :
alias: "Routeur solaire : gestion complément la nuit"
triggers:
  - trigger: time
    at: "22:01:00"
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.ce_plein_aujourdhui
    state: "off"
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.forecast_production_solaire_totale_demain
            below: 8
        sequence:
          - action: mqtt.publish
            data:
              qos: 0
              retain: false
              topic: routeur_rms/ecs
              payload: >-
                {"tOnOff": {{ (105 -
                (states('sensor.routeur_rms_chauffe_eau_duree_equiv') | float *
                60)) | round(0) }}}
            alias: Force chauffe Hmax 1h45
          - action: notify.mobile_app_iphone
            metadata: {}
            data:
              title: Complément CE
              message: >-
                Lancement du CE en marche forcée pendant {{ (105 -
                (states('sensor.routeur_rms_chauffe_eau_duree_equiv') | float *
                60)) | round(0) }} minutes. Prévisions de production basses
                demain
                ({{states('sensor.forecast_production_solaire_totale_demain')}}kWh).
    default:
      - action: mqtt.publish
        data:
          qos: 0
          retain: false
          topic: routeur_rms/ecs
          payload: >-
            {"tOnOff": {{ (60 -
            (states('sensor.routeur_rms_chauffe_eau_duree_equiv') | float * 60))
            | round(0) }}}
        alias: Force chauffe Hmax 1h00
      - action: notify.mobile_app_iphone
        metadata: {}
        data:
          title: Complément CE
          message: >-
            Lancement du CE en marche forcée pendant {{ (60 -
            (states('sensor.routeur_rms_chauffe_eau_duree_equiv') | float * 60))
            | round(0) }} minutes.

            Prévisions de production élevées demain
            ({{states('sensor.forecast_production_solaire_totale_demain')}}kWh).
mode: single