29-07-2025, 08:52 PM
Merci beaucoup pour votre réponse,
Alors:
ça semble un problème avec la tension offset qui va au gpio35
quelles valeurs pour les CalibU et CalibI ? (une copie de la page paramètres intégrale en plusieurs copie d'écran si ça tient pas sur une page)
1000 et 1000, j'y ai pas encore touché.
Pour confirmation : on est bien sur le schéma suivant :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...entree.png
Oui (enfin j’espère...)
vous pouvez poster un photo recto et verso de votre montage et une vue de l'ensemble?
quelle est la valeur de tension AC entre les bornes 7 et 9 du transfo TR1?
A vide, on est plutôt à 9Vac (Au lieu de 6Vac comme commandé mais bon...)
Branché au montage 8Vac.
quelles sont les valeurs des résistances R4, R5, R6 et R7 ?
R3= 57//57 = 28.5
R4= 57k // 57k = 28k et comme ça fonctionnait pas j'ai ajouter 10k en série donc 38k
R5= 10k//5.7k = 3630 Idem, j'avais mis 2x 10k en // mais comme a fonctionnait pas j'en ai changé une pour 10k//5.7k
R6= 5700
R7= 5700
confirmer la bonne connexion au GPIO35 pour le point entre R6 et R7?
Je confirme.
1,65V DC aux bornes de R7 et 1,65V DC aux bornes de R6?
R7=1.64V
R6=1.655V
vous pouvez poster (ctrl C / Ctrl V du texte) ) ce qui s'affiche dans le navigateur avec /ajax_dataRMS après l'adresse IP
29/07/2025 20:01:39UxI252.070.15-0.1210968112451883236927372956304430863124313731403153313531203084302529442809262222861600756-212-1268-2219-3271-4432-5468-6542-7596-8433-9176-9776-10227-10649-11128-11609-12107-12610-13063-13566-14054-14567-15042-15567-16151-16744-17363-17958-18509-19004-19202-19202-19205-19202-19202-19202-19202-19199-19202-19202-19202-19202-19202-19202-19202-19201-19201-19197-19192-19173-19041-18242-17198-16252-15230-14105-13056-12013-10970-10111-9392-8771-8339-7890-7406-6942-6451-5920-5444-4950-4467-4017-3487-2956-2352-1702-1093-5050-6-8-2410-23714217621-649222559-41-12634-2-213-179-89-331922224-38-103159-120-225-2221-2623-6246-2832-3212182020-372012-138221034-644223-3214-3919361438-319-8741-219223-40631-237040-90-130
Dsl c'est un peu long de récup toutes les infos.
Alors:
ça semble un problème avec la tension offset qui va au gpio35
quelles valeurs pour les CalibU et CalibI ? (une copie de la page paramètres intégrale en plusieurs copie d'écran si ça tient pas sur une page)
1000 et 1000, j'y ai pas encore touché.
Pour confirmation : on est bien sur le schéma suivant :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...entree.png
Oui (enfin j’espère...)
vous pouvez poster un photo recto et verso de votre montage et une vue de l'ensemble?
quelle est la valeur de tension AC entre les bornes 7 et 9 du transfo TR1?
A vide, on est plutôt à 9Vac (Au lieu de 6Vac comme commandé mais bon...)
Branché au montage 8Vac.
quelles sont les valeurs des résistances R4, R5, R6 et R7 ?
R3= 57//57 = 28.5
R4= 57k // 57k = 28k et comme ça fonctionnait pas j'ai ajouter 10k en série donc 38k
R5= 10k//5.7k = 3630 Idem, j'avais mis 2x 10k en // mais comme a fonctionnait pas j'en ai changé une pour 10k//5.7k
R6= 5700
R7= 5700
confirmer la bonne connexion au GPIO35 pour le point entre R6 et R7?
Je confirme.
1,65V DC aux bornes de R7 et 1,65V DC aux bornes de R6?
R7=1.64V
R6=1.655V
vous pouvez poster (ctrl C / Ctrl V du texte) ) ce qui s'affiche dans le navigateur avec /ajax_dataRMS après l'adresse IP
29/07/2025 20:01:39UxI252.070.15-0.1210968112451883236927372956304430863124313731403153313531203084302529442809262222861600756-212-1268-2219-3271-4432-5468-6542-7596-8433-9176-9776-10227-10649-11128-11609-12107-12610-13063-13566-14054-14567-15042-15567-16151-16744-17363-17958-18509-19004-19202-19202-19205-19202-19202-19202-19202-19199-19202-19202-19202-19202-19202-19202-19202-19201-19201-19197-19192-19173-19041-18242-17198-16252-15230-14105-13056-12013-10970-10111-9392-8771-8339-7890-7406-6942-6451-5920-5444-4950-4467-4017-3487-2956-2352-1702-1093-5050-6-8-2410-23714217621-649222559-41-12634-2-213-179-89-331922224-38-103159-120-225-2221-2623-6246-2832-3212182020-372012-138221034-644223-3214-3919361438-319-8741-219223-40631-237040-90-130
Dsl c'est un peu long de récup toutes les infos.