29-07-2025, 11:08 PM
Avec les photos, difficile de confirmer si les anneaux sont jaune (4) ou vert (5)
=> 47 ça fait parti des séries de résistance standard, 57 un peu moins (mais pourquoi pas)
Alors R4 (~38k) et R5 (~3k6) pour 8V
8*3.6/(38+3.6) = 0.69 ok, on utilise pas toute la résolution, ça devrait le faire
R6 et R7 identique, ok on a bien notre point milieu
Avec la photo coté soudure, je ne peux pas confirmer que le fil orange est bien en contact avec la goutte de soudure (peut être une ombre?)
A vérifier (pour le moment, il n'y a rien qui passe dans la pince, on ne mesure que du bruit)
Pour la R3, je distingue Jaune/mauve/noir/argent[?] soit 4,7 ohm avec 2 en parallèle on tombe a ~2 ohm ...
(un coup d'ohmmètre pour confirmer l'équivalent R3 : hors tension, pince déconnectée et fil orange hors ESP)
Valeur des condos installés?
La pince semble sortir beaucoup de fils ? quel est sa référence et son rapport de transformation?
=> 47 ça fait parti des séries de résistance standard, 57 un peu moins (mais pourquoi pas)
Alors R4 (~38k) et R5 (~3k6) pour 8V
8*3.6/(38+3.6) = 0.69 ok, on utilise pas toute la résolution, ça devrait le faire
R6 et R7 identique, ok on a bien notre point milieu
Avec la photo coté soudure, je ne peux pas confirmer que le fil orange est bien en contact avec la goutte de soudure (peut être une ombre?)
A vérifier (pour le moment, il n'y a rien qui passe dans la pince, on ne mesure que du bruit)
Pour la R3, je distingue Jaune/mauve/noir/argent[?] soit 4,7 ohm avec 2 en parallèle on tombe a ~2 ohm ...
(un coup d'ohmmètre pour confirmer l'équivalent R3 : hors tension, pince déconnectée et fil orange hors ESP)
Valeur des condos installés?
La pince semble sortir beaucoup de fils ? quel est sa référence et son rapport de transformation?
Merci André
,
Routeur V15.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W

Routeur V15.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W