Bonjour à vous, je viens de brancher le routeur solaire sur le chauffe-eau (2500w), en utilisant le triac BTA 40-800 donc.
Pour l'instant je n'ai qu'un seul panneau solaire 450w, et j'ai en ce moment de la surproduction par intermittence.
Je teste le système sur mon installation, en attendant d'avoir plus de panneaux.
Je remarque ces choses avec ma faible surproduction et par intermittence:
1) alors en surprod de 130/160w, lors du début de la phase d'ouverture du triac, le chauffe-eau ne se déclenche qu'à partir 20% d'ouverture du triac.
C'est sûrement lié au thermostat du chauffe-eau.
2) au moment où le chauffe-eau se déclenche, ce dernier arrive à consommer 500w environ pendant un court instant.
Mais comment est-ce possible puisqu le triac limite l'énergie envoyée à 130/160w ?
Du coup, pendant de temps, je consomme 300w d'énergie à EDF pour compenser....
3) Etant alors en train de tirer de l'énergie chez EDF, le triac se referme donc progressivement (délai paramétré à 10), pour finalement stabiliser l'ouverture du triac pour donner au chauffe-eau les 130w/170w de surproduction .
4) Je remarque que quand l'injection descend à 100W, le chauffe-eau s'éteint (mais le triac est encore en train de se fermer très progressivement)
Vous en pensez quoi svp ?
Merci
Pour l'instant je n'ai qu'un seul panneau solaire 450w, et j'ai en ce moment de la surproduction par intermittence.
Je teste le système sur mon installation, en attendant d'avoir plus de panneaux.
Je remarque ces choses avec ma faible surproduction et par intermittence:
1) alors en surprod de 130/160w, lors du début de la phase d'ouverture du triac, le chauffe-eau ne se déclenche qu'à partir 20% d'ouverture du triac.
C'est sûrement lié au thermostat du chauffe-eau.
2) au moment où le chauffe-eau se déclenche, ce dernier arrive à consommer 500w environ pendant un court instant.
Mais comment est-ce possible puisqu le triac limite l'énergie envoyée à 130/160w ?
Du coup, pendant de temps, je consomme 300w d'énergie à EDF pour compenser....
3) Etant alors en train de tirer de l'énergie chez EDF, le triac se referme donc progressivement (délai paramétré à 10), pour finalement stabiliser l'ouverture du triac pour donner au chauffe-eau les 130w/170w de surproduction .
4) Je remarque que quand l'injection descend à 100W, le chauffe-eau s'éteint (mais le triac est encore en train de se fermer très progressivement)
Vous en pensez quoi svp ?
Merci