(05-08-2025, 12:08 PM)Daniel CARREAU a écrit : Bonjour
un SSR de 40 A peut il convenir pour alimenter un CE de 3000W via le routeur.
Faut t'il un radiateur éventuelement.
Merci de votre expérience
Bonjour,
Oui,tout à fait, j'utilise aussi un SRR de 40A sans aucun problème pour un CE de 3Kw également. Par contre il ne faut pas prendre en deçà de cette valeur, surtout si l'origine du SSR est douteuse (et dans ce cas, je préconiserai même de s'abstenir...).
Le radiateur va avec. Sans, votre SSR aura une durée de vie estimée à quelques centaines de millisecondes dès la mise en charge...
Et attention à bien le dimensionner lui aussi, c'est important. Là encore, mieux vaut voir large. Pour avoir un ordre d'idée, voir ci dessous le radiateur que j'utilise (en alu bien épais), et qui est suffisant pour refroidir la bête même à pleine charge.
Il faut choisir en tout cas un radiateur avec un Rth de 1,5°C/W max, et de 300 à 600cm² de surface de dissipation. Il faut également penser à mettre de la pâte thermique entre le relais SSR et le dissipateur (n'importe quelle pâte thermique prévue pour le montage des processeurs sur leurs ventirads convient très bien...).
Et enfin pensez également, et c'est une sécurité indispensable, à le connecter directement à la terre.
_________________________________________________
Routeur Solaire en v15.01 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
Routeur Solaire en v15.01 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW