Sur ta charge de 3.2kw ta sortie SSR était bien à 100 % ?
Car avec cette puissance ton SSR dissipe 25W ce qui chauffe beaucoup meme avec un radiateur concu pour. Je peine à croire qu’un simple bloc de 5mm avec une surface de moins de 10cm2 arrive à évacuer la chaleur.
Meme si dans la pratique tu ne routeras jamais 3,2kw il faut toutefois dimensionner pour cette puissance au cas où…
Le radiateur montré par Daniel est un exemple parfait, j ai à peu près le meme et mon SSR fonctionne depuis de nombreux mois sans soucis et sans besoin d’y adjoindre un ventilateur.
Répondre


Messages dans ce sujet
Puissance SSR - par Daniel CARREAU - 05-08-2025, 12:08 PM
RE: Puissance SSR - par Lolo69 - 05-08-2025, 12:58 PM
RE: Puissance SSR - par DanielJ - 05-08-2025, 05:03 PM
RE: Puissance SSR - par Daniel CARREAU - 05-08-2025, 11:45 PM
RE: Puissance SSR - par DanielJ - 06-08-2025, 10:35 AM
RE: Puissance SSR - par Lolo69 - 06-08-2025, 07:26 AM
RE: Puissance SSR - par Daniel CARREAU - 06-08-2025, 06:59 PM
RE: Puissance SSR - par DanielJ - 06-08-2025, 07:50 PM
RE: Puissance SSR - par Daniel CARREAU - 09-08-2025, 02:24 PM