(06-08-2025, 11:33 AM)F1ATB a écrit : Si vous avez plusieurs émetteurs wifi pour couvrir votre maison, il peut arriver que les Esp se connectent à une émission faible qui génère des erreurs. Un redémarrage fait que les ESP32 se connectent à une borne wifi avec un meilleur signal . Pour surveiller cela regardez dans les données brutes sur quel accès Wifi, l'Esp32 est branché (adresse MAC).
André
toujours sur le même routeur ;-)
cette fois ci j ai pris le taureau par les cornes j'ai supprimé le watchdog et multiplié tous les timeouts par 10 , j'ai egalement augmenter le temps de raffraichissement des pages web , pour soulager et l ESP et le WIFI... ( ca sert à rien de voir les données toutes les 2 secondes)
affaire à suivre, ESP ON depuis 22H sans reset sans aucun message d erreur
Etape suivante si j ai de nouveaux resets ce sera de conditionner Relais ON aussi sur T_On_seconde >43200 , pour ce faire j'aurais besoin de votre aide André car j 'ai du mal à faire le reverse engineering jusqu'au tableau d'actions /condition. Je suis pret à mettre en dure dans le code car c est vraiment pour un cas particulier
traduit en langage RMS je voudrais rajouter à l 'action ci-dessous la condition H<6.00 ET T_On_seconde >43200 pour eviter que ma pompe fonctionne pendant 6h si l ESP à fait un reset dans la journée