Si je comprends bien 3 câbles différents de 3*2.5mm2 reliés à un point central également en 3*2.5 mm2 (longueur max 1KW en section 2.5--> 84m , tu as de la marge)
combien y a t-il de longueur de ce point de raccordement jusqu'au tableau (attention 3kw en section 2.5 mm2-> 29m)
y a t -il également branché sur ce point les 6kwc ? ( quelle section de câble ? )
perso pour assurer le coup , je mettrais peut être un 3*4 ou 6 mm2 de ce point de raccordement au tableau.
D'autre part pour isoler chaque circuit ( panneau + onduleur) , je mettrais un disjoncteur / sectionneur par installation+ un global
et du coup au niveau du raccordement des 3 câbles en un , un mini tableaux avec les disjoncteurs ... pas de domino ni yako mais des fixations standard au niveau du tableau secondaire.
j'espère être clair dans les explications..
Enfin, ce serait bien que le tout soit protégé par un parafoudre également .
Pour mieux comprendre ton installation, un schéma électrique global avec tout serait pas mal . si tu peux le partager
combien y a t-il de longueur de ce point de raccordement jusqu'au tableau (attention 3kw en section 2.5 mm2-> 29m)
y a t -il également branché sur ce point les 6kwc ? ( quelle section de câble ? )
perso pour assurer le coup , je mettrais peut être un 3*4 ou 6 mm2 de ce point de raccordement au tableau.
D'autre part pour isoler chaque circuit ( panneau + onduleur) , je mettrais un disjoncteur / sectionneur par installation+ un global
et du coup au niveau du raccordement des 3 câbles en un , un mini tableaux avec les disjoncteurs ... pas de domino ni yako mais des fixations standard au niveau du tableau secondaire.
j'espère être clair dans les explications..
Enfin, ce serait bien que le tout soit protégé par un parafoudre également .
Pour mieux comprendre ton installation, un schéma électrique global avec tout serait pas mal . si tu peux le partager
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb