(12-08-2025, 09:11 AM)Ludovic35 a écrit : La mise en série est plus simple à gérer; le moins prioritaire est celui en amont.Ca me semble juste et efficace. En cas de surchauffe du petit ballon on passe automatiquement à la chauffe du gros ce qui aura pour effet d'augmenter la quantité d'eau chaude globale avec un remplissage du petit ballon avec de l'eau un peu plus chaude que normalement et donc un refroidissement de celui-ci plus lent.
Vous pouvez ne pas chauffer celui en amont, l'eau va simplement le traverser.
C'est souvent ce qui est fait quand on a un ballon thermodynamique.
C'est certainement la méthode la plus efficace pour router un maximum d'énergie toute l'année.
Chez moi, je route sur un ballon et lorsqu'il est chaud le thermostat se coupe et il monte à 100% de routage (pas de charge). J'ai une condition qui lance le routage alors sur le 2ième ballon.
En cas de faible routage j'ai une autre condition sur chaque ballon (H equiv.) qui va compléter à 4h du matin la chauffe pour la durée manquante, à savoir 2h de routage à 100% sur chaque ballon .
Tout ca est un peu compliqué à expliquer mais le routeur fait absolument tout de manière automatique, le seule condition est d'avoir 2 SSR et 2 gpio, un sur chaque ballon.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
https://www.premium-forum.fr/index.php