13-08-2025, 02:49 PM
(17-07-2025, 01:42 PM)Lolo69 a écrit : Pour le Shelly tout est dit par André je constate également qu en dessus de -70db j 'ai quelques décrochages , mais je ne parle pas de -70db entre Shelly et Box mais entre ESP et Box
Pour les modifs des timers , je n'utilise pas forcement le code source d'origine d'André, j'indique donc les numeros de ligne de la 14.21 d origine
Module principal Solar_router Aux lignes 640,925,1188 j'ai remplacé le delay(1) par delay(5)
esp_task_wdt_reset();
delay(5); //delay(1); //VERY VERY IMPORTANT for Watchdog Reset to apply.
je constate beaucoup moins de reset intempestifs
Je constate qu'à la ligne 1153 André à dejà modifié la ligne if (WIFIbug > 2880) { //24h sans WIFI Reset
qui était >5 en version 12.06 ce qui provoquait trop rapidement un reset d l esp en cas de problème wifi , ce qui me genait beaucoup pour les temps de marche de ma pompe filtration qui pouvait donc s enclencher la nuit en cas de reset
Pour les problèmes de temperature il faudrait essayer en modifiant la ligne 1121 en remplacant 15001 par 60000
if (tps - previousTempMillis > 15001) {
Bonjour Lolo69,
Juste pour t'informer que j'ai modifié le programme en v15.00 en y apportant tes modifications .
Delay passé à 5 , je ne remarque pas moins de messages dans données brutes de mon shelly em50.
Ayant des soucis de température par intermittence ( j'ai ouvert un topic sur ce sujet) mais je ne parviens pas à trouver de solutions matérielles . J'ai donc effectué tes modifications logiciel , pour l'instant ca fonctionne ( depuis le 09/08), je ne voudrais pas crier victoire trop vite mais j'espère que c'est la solution !
Je reviendrai y faire un retour que ca soit positif ou non et pour éventuellement demander à André de l'inclure dans les modifications à venir