Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
J'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon routeur
#2
Bonjour,

  Le Linky est le juge de paix, il faut déroulé l'affichage jusqu’à l'index Injection (ça comptabilise ce qui est injecté dans le réseau public / si on est producteur, ça sera vendu a celui qui vous l’achète / en autoconsommation ,c'est le cadeau fait a Enedis)

noter la valeur de cette index sur quelques jour pour voir l'évolution (3500Wc de prod sur 2400W + votre talon, ça doit injecté pendant les périodes avec les panneaux bien exposés)

si vous injecté beaucoup c'est que vous ne consommer pas assez de votre propre production ...

Postez quelques captures de la page qui montre l'ouverture du triac ou SSR en regard de la 1ere courbe pour confirmer que la routeur fais bien le routage
(quand les panneaux produisent et que ça consomme dans la ballon)

+ confirmer que le forçage a ON fait monter la courbe puissance consommée et le retour sur OFF retombe de 2400W



Vous êtes en UxIx2, la seconde sonde est câblée ?
Merci André Smile ,
Routeur V15.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: J'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon routeur - par michy - Hier, 11:59 AM

Atteindre :