20-08-2025, 01:57 PM
Re-
Merci d'abord encore pour avoir pris le temps de regarder et d'aider.
Après investigations sur le cablage je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture de connection sur le shield sur le pin 23 entre le pin de l'esp et le connecteur.
Après changement de shield (j'en avais un en plus), c'est réglé (j'avais aussi au cas où supprimé les connecteurs des câbles dupont, étamé les fils avant de les reconnecter).
Top, merci encore beaucoup pour l'aide.
Je m'étais lancé sur la version triac car annoncée comme plus réactive que les relais ssr.
Par contre, je suis beaucoup en recherche d'éléments permettant de régler des enchainements d'actions (type : cumulus chaud (module 1) => mise en chauffe du module 2 (je n'ai pas l'impression qu'il soit possible à deux modules déportés de se partager la puissance disponible).
Encore merci.
Merci d'abord encore pour avoir pris le temps de regarder et d'aider.
Après investigations sur le cablage je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture de connection sur le shield sur le pin 23 entre le pin de l'esp et le connecteur.
Après changement de shield (j'en avais un en plus), c'est réglé (j'avais aussi au cas où supprimé les connecteurs des câbles dupont, étamé les fils avant de les reconnecter).
Top, merci encore beaucoup pour l'aide.
Je m'étais lancé sur la version triac car annoncée comme plus réactive que les relais ssr.
Par contre, je suis beaucoup en recherche d'éléments permettant de régler des enchainements d'actions (type : cumulus chaud (module 1) => mise en chauffe du module 2 (je n'ai pas l'impression qu'il soit possible à deux modules déportés de se partager la puissance disponible).
Encore merci.