11-07-2024, 06:04 PM
Salut
Je fais un router solaire f1atb normal en utilisant un module Shelly em. Celui-ci mesure ma consommation maison et la production solaire. Pour le routage, la consommation est choisie en donnée.
Et je remplace le cumulus par la résistance du lave linge.
Consigne de routage 90Watts.
De cette façon j accepte de consommer 90W. Et cela permet d éviter les conflits avec le routage vers le cumulus, du routeur principal.
La résistance du lave linge se sert en premier et je vois sa consommation augmenter symétriquement à ma production solaire et inversement. ( J ai un module Shelly 1pm pour voir la conso et mettre en route à distance le lave linge).
Pour le cablage soit tu coupe le fil phase en sortie du programmateur ( difficile à identifier sans schéma), soit tu coupe la phase avant la résistance ( wago ) et tu branches en série la phase sur le ssr puis ta résistance. Là tu haches le courant après le programmateur et normalement ce dernier craint rien. Enfin j ai fait ce
pari.
Voir croquis.
Je fais un router solaire f1atb normal en utilisant un module Shelly em. Celui-ci mesure ma consommation maison et la production solaire. Pour le routage, la consommation est choisie en donnée.
Et je remplace le cumulus par la résistance du lave linge.
Consigne de routage 90Watts.
De cette façon j accepte de consommer 90W. Et cela permet d éviter les conflits avec le routage vers le cumulus, du routeur principal.
La résistance du lave linge se sert en premier et je vois sa consommation augmenter symétriquement à ma production solaire et inversement. ( J ai un module Shelly 1pm pour voir la conso et mettre en route à distance le lave linge).
Pour le cablage soit tu coupe le fil phase en sortie du programmateur ( difficile à identifier sans schéma), soit tu coupe la phase avant la résistance ( wago ) et tu branches en série la phase sur le ssr puis ta résistance. Là tu haches le courant après le programmateur et normalement ce dernier craint rien. Enfin j ai fait ce
pari.
Voir croquis.