(Hier, 12:08 PM)Jacques13 a écrit : Sur les 748W produits, 242W on été injectés dans le réseau.
Le ballon étant limité à 49%, le reste de l'énergie va dans le réseau, ce qui explique l'injection
Pourquoi ne pas avoir laissé 100% ? Le but n'est-il pas de tout consommer ?
Bonjour
Volontairement fixé à 50 % pour éviter lors de la capture d'écran que les chiffres soient faussés par de grosses fluctuations
Mais c'est surtout pour le 50% que j'aimerai connaitre son calcul , dans certaines explications que j'ai obtenues cela est conforme dans d'autres c'est vraiment hors normes ! ou alors je n'ai pas compris le principe !
Admettons :
Solaire 1000w
seuil 250 W
Taux 60%
(1000 - 250)x0.6 = 450
Donc rejeté au réseau 300
Est ce cela ?
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W