Problème installation, je pompe trop chez Enedis
#5
Manifestement tu as souci avec tes mesures mais aussi avec la méthode.
Tu allumes 2 plaques et tu vois 2 ou 3W ?
Sur ta courbe tu ne consomme pratiquement rien de 16 à 22h, ca n'est pas normal
Tes panneaux donnent 12W la nuit, pose toi des questions
Tu routes la nuit vers ton ballon, c'est normal vu que tu ne consommes rien (ou plutôt ta mesure ne donne rien)

Tente de faire plus simple, au lieu d'allumer 2 plaques, tente une bouilloire ou un radiateur électrique, la puissance est indiqué dessus (genre 2000W). Il te sera alors facile de vérifier si ta mesure ESP est normale.
Fais dans le plus simple possible et cherche alors pourquoi ton résultat est incohérent.
Manifestement, ton Shelly semble fonctionner et te donne de bonnes valeurs avec 300W de talon et des KW avec tes plaques. Tu dois trouver quelque chose de similaire sur tes courbes ESP