Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème installation, je pompe trop chez Enedis
#22
(31-08-2025, 11:34 AM)Jacques13 a écrit : Effectivement il est mécanique.
La valeur de réactivité n'est qu'un réglage destiné à avoir une régulation fine du routage et sans oscillations
Tente de passer en multi-sinus pour voir si la courbe change

Merci.

Je viens de passer en Multi sinus (avec réactivité à 1%) et voici ce que ça donne.

Je ne comprends pas vraiment les courbes à vrai dire...est-ce que le but c'est de ne pas avoir la courbe au dessus de la ligne 0 ? Ou bien c'est normal que ça oscille comme ça ?
Si c'est juste une question de visuel, je m'en moque...mon but c'est simplement de faire des économies ^^ (et que tout soit sûr, sans risque de foutre le feu ou de flinguer mon chauffe-eau).

Si besoin, je peux faire un autre essai avec une réactivité à 10% ou plus...

Merci beaucoup pour votre aide, c'est très précieux.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - par Karchan - 31-08-2025, 11:52 AM

Atteindre :