12-07-2024, 07:11 PM
(10-07-2024, 06:43 PM)Alban17 a écrit : Problème réglé !!!
La cause du problème était que l'ESP "SErveur" et l'ESP "Distant" avaient été programmé à plusieurs semaines d'intervalle et que les versions du logiciel de routeur étaient différentes:
Il est fort problable que la structure de la trame transmise via le wifi ait été modifiée entre les deux versions: par exemple, une simple permutation des membres dans la structure amène à "prendre un tournevis pour une tente de camping".
Bref tout cela est corrigé
Cordialement![]()
![]()
Cool, André le mentionne assez souvent il faut avoir les mêmes versions quand on utilise plusieurs ESP32
Routeur master V14.23 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V14.23 sonde de température et Shelly EM
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 6 Kw
Batterie Growatt 10 Kw / backup Growatt SYN 50
Routeur data V14.23 sonde de température et Shelly EM
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 6 Kw
Batterie Growatt 10 Kw / backup Growatt SYN 50