Au niveau de tes tableaux ce n'est pas clair car en effet on voit un disjoncteur alimenter un 16 et un 20A, ce qui n'est probablement pas le cas.
Si tu veux faire un schéma lisible, le bleu est toujours le fil de neutre, la phase n'a pas de couleur définie. L'arrivé électrique se trouve toujours sur la partie haute des disjoncteurs.
Ton schéma semble cohérent, maintenant il faut que tu passes aux phases de test comme indiqué plus haut. Tu regardes "données maison" et tu confirmes que le valeurs son justes. Confirme aussi que le ballon consomme bien la bonne valeur lorsque tu le force ou le pourcentage X par sa puissance nominale.
Ensuite tu peux aussi mesurer si la puissance de tes panneaux (appli des MO) est conforme à ce que te donne la courbe "seconde sonde"
Si tu veux faire un schéma lisible, le bleu est toujours le fil de neutre, la phase n'a pas de couleur définie. L'arrivé électrique se trouve toujours sur la partie haute des disjoncteurs.
Ton schéma semble cohérent, maintenant il faut que tu passes aux phases de test comme indiqué plus haut. Tu regardes "données maison" et tu confirmes que le valeurs son justes. Confirme aussi que le ballon consomme bien la bonne valeur lorsque tu le force ou le pourcentage X par sa puissance nominale.
Ensuite tu peux aussi mesurer si la puissance de tes panneaux (appli des MO) est conforme à ce que te donne la courbe "seconde sonde"