03-09-2025, 07:15 PM
(03-09-2025, 06:40 PM)Mike a écrit : Bonjour,
C'est généralement possible de faire cela en rendant actif une action suivant l’état d’une autre action. Vous pouvez regarder les sections "Suivi durée équivalente d’ouverture" et "Suivi seuil d’ouverture" de la page suivante : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Merci pour la réponse. J'ai effectivement été dans cette section mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche. J'aimerai que ma deuxième régulation se lance si la première est arrêté depuis 10min par exemple, et que la première se relance automatiquement si la température de régulation est inférieure à mon seuil.