20 c est clairement trop. 15 c est limite, je dirais que 10 est la meilleure valeur
Il ne faut pas prendre pour argent comptant les courbes ( c est expliqué de nombreuses fois sur ce site qu elles ne peuvent pas mathématiquement être fidèles.
Si tu mets la réactivité à 1 les courbes semblent plus lisse mais le régulateur travaille moins pour compenser les variations de production / consommation.
Maintenant que tu as cerné les valeurs il faut garder la meme valeur sur une journée complète et comparer avec le relevé enedis.

Pour le sens de ta 2eme pince sur la prod solaire cela n a pas vraiment d importance . Tu peux raisonner aussi à l inverse, plus ca monte plus tu produis

Plus étonnant c est ta courbe VA qui reste à zero… si tu as shelly em ca vaut le coup de lui faire une mise à jour firmware