Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Estimation d'injection avec TIC + CACSI
#1
Bonjour,
On voit que l'usage de la TIC a une limitation quand on a un CACSI; la réactivité à ouvrir le triac est lente.
Cela vient du fait que le Linky ne fournit pas la puissance injectée; on considère donc que c'est 0W.
L'ouverture du triac étant piloté par un asservissement, la réactivité va dépendre de l'écart (Puissance-Pw). L'écart étant faible, la réactivité à la montée est faible.

Quand on observe les données du Linky, on peut voir que même si SINSTS (puissance apparente) est à 0VA, IRMS n'est pas toujours à 0A.
On peut donc estimer grossièrement la puissance injectée quand la valeur SINSTS est à 0VA (et seulement quand c'est 0VA).
L'estimation ne sera pas précise car la précision sur la mesure en courant est à 1A, soit 230VA environ. Cela ne devrait pas être trop gênant car le principal est de corriger sur de forts écarts (Puissance-Pw).

Estimation injection = 
(SINSTS1 == 0 ? -1 : 1) *  URMS1 *  IRMS1 +  (SINSTS2 == 0 ? -1 : 1) *  URMS2 *  IRMS2 + (SINSTS3 == 0 ? -1 : 1) *  URMS3 *  IRMS3
(formule probablement à revoir pour le triphasé)

Exemple ici en triphasé. SINSTS=0
Estimation injection = 1*236-2*235-2*235 = -704W


IRMS1 001 /
IRMS2 002 1
IRMS3 002 2

URMS1 236 E
URMS2 235 E
URMS3 235 F
SINSTS 00000 F
SINSTS1 00178 G
SINSTS2 00000 8
SINSTS3 00000 9

Dans ce cas, on pourrait utiliser la valeur -704VA plutôt que 0VA du SINSTS.

Cela éviterait d'avoir à booster la réactivité quand on détecte SINSTS collé à 0VA sur plusieurs secondes.

La modification doit pouvoir tenir dans le fichier Source_Linky.ino. Je peux tester une version béta sous vous le souhaitez.

Cordialement,
Ludovic
Répondre


Messages dans ce sujet
Estimation d'injection avec TIC + CACSI - par Ludovic35 - 13-07-2024, 01:06 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)