Bonjour,
Ton projet est intéressant et assez courant pour éviter de réinjecter trop de kWh chez EDF. Voici quelques points :
24 V vs 48 V : le 48 V est en général plus efficace si tu prévois un parc de batteries de capacité importante, car cela réduit l’intensité et donc les pertes dans les câbles. Le 24 V reste envisageable pour une installation modeste.
Les cellules LiFePO4 que tu cites sont correctes, mais assure-toi qu’elles viennent d’un vendeur fiable et qu’elles soient bien appariées. Les 340 Ah offrent déjà une bonne réserve.
BMS et chargeur : ton choix est cohérent. Vérifie simplement que le BMS est dimensionné pour supporter l’intensité maximale de ton installation.
Onduleur off-grid : le modèle que tu indiques peut fonctionner, mais vérifie la compatibilité tension d’entrée avec le pack que tu constitues. De plus, pense à prévoir une marge de sécurité par rapport à la puissance de tes appareils.
Oui, tu pourras charger tes batteries depuis le routeur solaire et ensuite restituer l’énergie via l’onduleur, mais fais attention au câblage, aux protections (fusibles, disjoncteurs DC) et à la ventilation.
Enfin, si tu veux planifier au mieux ton autoconsommation et suivre tes économies, il peut être utile d’utiliser des outils simples en ligne. Par exemple, https://calcul-heures.fr/
est pratique pour calculer et optimiser son temps de fonctionnement (heures creuses, plages horaires, etc.).
Bon courage pour la mise en place de ton parc !
Ton projet est intéressant et assez courant pour éviter de réinjecter trop de kWh chez EDF. Voici quelques points :
24 V vs 48 V : le 48 V est en général plus efficace si tu prévois un parc de batteries de capacité importante, car cela réduit l’intensité et donc les pertes dans les câbles. Le 24 V reste envisageable pour une installation modeste.
Les cellules LiFePO4 que tu cites sont correctes, mais assure-toi qu’elles viennent d’un vendeur fiable et qu’elles soient bien appariées. Les 340 Ah offrent déjà une bonne réserve.
BMS et chargeur : ton choix est cohérent. Vérifie simplement que le BMS est dimensionné pour supporter l’intensité maximale de ton installation.
Onduleur off-grid : le modèle que tu indiques peut fonctionner, mais vérifie la compatibilité tension d’entrée avec le pack que tu constitues. De plus, pense à prévoir une marge de sécurité par rapport à la puissance de tes appareils.
Oui, tu pourras charger tes batteries depuis le routeur solaire et ensuite restituer l’énergie via l’onduleur, mais fais attention au câblage, aux protections (fusibles, disjoncteurs DC) et à la ventilation.
Enfin, si tu veux planifier au mieux ton autoconsommation et suivre tes économies, il peut être utile d’utiliser des outils simples en ligne. Par exemple, https://calcul-heures.fr/
est pratique pour calculer et optimiser son temps de fonctionnement (heures creuses, plages horaires, etc.).
Bon courage pour la mise en place de ton parc !