14-09-2025, 06:03 PM
(14-09-2025, 12:13 PM)F1ATB a écrit : Il y a des contraintes temps réel. Il faut traiter le Triac toutes les 100 micro secondes afin d'ajuster à 1% près l'ouverture. Cela prend quelques micro secondes à chaque fois. C'est pas gagné avec plusieurs Triacs.
Le SSR est bien moins contraignant pour des résultats similaires.
André
Merci André , pour la réponse et le travail magnifique !
Effectivement dans ce cas cela nécessite probablement plusieurs routines d'interruption autonomes séparée (même si code identique) et une réécriture donc des contraintes importantes pour créer un dispatcher d'interruption qui assignerait chaque interruption à un Triac donné...
Pour autant, tout cela dépend de tant d'autres facteurs que je ne maîtrise plus du tout particulièrement plus dans un environnement ESP32...
Bon SSR me vas ! cela sera mieux que ma gestion manuelle d'assignation / routage de sortie Triac vers different ballons d'eau chaude....ce que je cherche à remplacer!
Dans l'architecture actuelle je peux aussi mettre un routeur par ballon, c'est la piste que je suis, vu les coûts c'est jouable et moins contraignant que ce je fais depuis plus d'un an

Bonne fin de dimanche
Eric