Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Recherche des bons paramètres pour les actions
#4
Par "ça ne fonctionne pas", j'entends qu'on est très loin de l'objectif du routeur. Il suffit par exemple de regarder la courbe des puissances actives mesurées au niveau de Linky pour s'en convaincre. De l'ordre de 250W de consommation en moyenne alors qu'on a un surplus de production important et que les conditions sont très favorables (Soleil stable, consommation de la maison stable aussi). Sans compter le généreux seuil à -300W qui devrait nous mettre à l'abris de toute consommation. Et cela quel que soit la réactivité. 
Bref, je trouve que "ça ne fonctionne pas" résume assez bien la situation Smile
GibHub repository: https://github.com/FastFrench/F1ATB_Router

Ma config: 
  P.V. 3kWc
  Ballon E.C.S. 3kW
  Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (train de sinus)  
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Recherche des bons paramètres pour les actions - par FastFrench - Il y a 6 heures

Atteindre :