Il y a 7 heures
(Il y a 7 heures)coco7691 a écrit : Bonjour
je n ai pas vraiment compris, je viens de revisionner la video d André
sur la prog des actions
pour seuil PW en W, ds l encadré vert, ça correspond a quoi ?
et
puissance active en entrée de maison
ouvre max en % ça correspond a quoi ?
est ce que je régle le seuil PW auquel je veux router ma surproduction soit Exemple PW=300w en dessous ça ne route pas ?
et la fenêtre temps sert a quoi. je ne vais pas router la nuit...?
si qqun peut m expliquer
merci
Cdlt
Pour le seuil, je te conseille de commencer tes essais en le laissant à 0 (valeur par défaut). Si tu constates, une fois tes paramètres ajustés au plus juste, que tu as une consommation résiduelle que tu souhaite éviter, tu pourra alors tenter de baisser ce seuil (valeurs négatives). Si tu ne veux rien faire tant que la surproduction est inférieure à 300W, le seuil doit être à -300W (négatif car injection).
Enfin ça c'est dans le cas où tu cherches une régulation (et pas un fonctionnement en tout ou rien).
Pareil pour %max, tu laisses à 100% pour commencer. Si tu as un ballon 3000W mais tu ne veux jamais lui faire consommer plus de 1000W, alors tu mets cette valeur à 33%.
GibHub repository: https://github.com/FastFrench/F1ATB_Router
Ma config:
P.V. 3kWc
Ballon E.C.S. 3kW
Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (train de sinus)
Ma config:
P.V. 3kWc
Ballon E.C.S. 3kW
Routeur F1ATB 15.09 sur CYD, Shelly Pro 3EM (Ethernet), SSR (train de sinus)