Hier, 08:22 AM
Avec le Shelly Pro, la puissance apparente est calculée par rapport à la puissance en Watt et le facteur de forme Pf (ou cos Phi)ce donné par le Shelly.
P apparente=Puissance en W / Pf.
En régulation on a en theorie Pw=0 et Pf=0. On a donc une division de zéro par zéro pour calculer la puissance apparente. C'est une forme indéterminée en mathématique. Le logiciel rejette ce cas là (si Pf<= 0.01) mais quand on s'approche du zéro divisé par zéro on a vite des résultats aberrants. Il faudrait peut-être mettre le seuil à 0.02.
André
P apparente=Puissance en W / Pf.
En régulation on a en theorie Pw=0 et Pf=0. On a donc une division de zéro par zéro pour calculer la puissance apparente. C'est une forme indéterminée en mathématique. Le logiciel rejette ce cas là (si Pf<= 0.01) mais quand on s'approche du zéro divisé par zéro on a vite des résultats aberrants. Il faudrait peut-être mettre le seuil à 0.02.
André