18-09-2025, 10:04 AM
Oui, c'est mieux ainsi.
la commande off à on si action 1 > 80% signifie que l'action 2 va s'activer si l'action 1 est > 80% (donc si le TOR est ON=100%)
la commande on à off si action 1 < 20% signifie que l'action 2 va se couper si l'action 1 est < 20% (donc si le TOR est OFF=0%)
"l'action 2 va s'activer" signifie que la régulation selon sa configuration va être active; les autres conditions sont vérifiées (température par exemple). On peut ainsi augmenter la complexité des conditions pour activer un mode de régulation.
Ces logiques se font sous 1 min environ.
la commande off à on si action 1 > 80% signifie que l'action 2 va s'activer si l'action 1 est > 80% (donc si le TOR est ON=100%)
la commande on à off si action 1 < 20% signifie que l'action 2 va se couper si l'action 1 est < 20% (donc si le TOR est OFF=0%)
"l'action 2 va s'activer" signifie que la régulation selon sa configuration va être active; les autres conditions sont vérifiées (température par exemple). On peut ainsi augmenter la complexité des conditions pour activer un mode de régulation.
Ces logiques se font sous 1 min environ.