27-09-2025, 09:19 PM
(27-09-2025, 06:36 PM)knarf a écrit : Bonjour,Bonjour,
Superbe projet. Cela fait plus d'un an que je pense faire ce routeur, et je m'y mets aujourd'hui.
Je viens d'installer l'application 15.09 sur un ESP32.
J'ai une passerelle Envoy en V8 et mon installation est en triphasé (c'est peut être la source du souci).
Après avoir réussi la connexion avec Enphase, la page Données Brutes indique une tension efficace de 702V.
Ca fait beaucoup
Je ne sais pas encore exactement d'où ça vient ni si cela va avoir des conséquences pour les algos de délestage.
Knark
Je suis en triphasé avec la mesure sur enphase et la tension efficace qui s'affiche est 230v * 3 phases = 690v
Dans le cas de 702v /3 = 234v pour chacune des phases.
Routeur v12 / routage cumulus 1.9kW triphasé avec 2 x SSR40A H
Source : Envoy Metered en V7
PV : 3Kw triphasé, 8 panneaux LONGI 375w, 8 x IRQ7+, en autoconsommation avec CACSI
Source : Envoy Metered en V7
PV : 3Kw triphasé, 8 panneaux LONGI 375w, 8 x IRQ7+, en autoconsommation avec CACSI