05-10-2025, 03:22 PM
(04-10-2025, 08:32 AM)Jacques13 a écrit :Bonjour,(03-10-2025, 08:40 PM)Lolo69 a écrit : ...En effet cet "inter de sécurité" n'a pas de logique évidente dans son nom, il ne sert qu'à mettre en marche la chauffe via la résistance.
Par contre ce qui est noté inter de sécurité ressemble plus à un by-pass du régulateur du CE , il y a déjà un régulateur qui fonctionne en régulation de température il risque d y avoir conflit entre le routeur et le régulateur
Il faudrait avant tout s'assurer que cet "inter de sécurité" existe bien physiquement, qu'il est bien manuel, et que c'est bien un inter qui force la chauffe via la résistance en plus du compresseur en cas de manque d'eau chaude ou de panne du compresseur.
Si c'est bien son usage, on peut alors monter le SSR en parallèle du contact de phase de ce switch directement sur le bornier entre 6 et 2.
Après que l'on branche le SSR avant ou après le thermostat, ca ne change que le coté pratique du branchement.
Pour autant le SSR sera toujours monté en série dans le circuit. La relance forcée sera possible via le routeur
L’inter existe bien et permet de forcer la chauffe du cumulus.
Du coup je peux me brancher directement sur les bornes 6 et 2 ce qui est plus simple.
Merci beaucoup à vous tous pour votre aide !