Erreur chechsum
#4
Merci pour vos réponses aussi rapides.

Mon ESP est distant de 30 cm du compeur linky.
J'ai eu dernièrement un problème avec ma led jaune qui clignotait rapidement .j'ai constaté qu'il y avait de nombreux message d'erreur dans la page des données brutes.
J'ai remplacé le LVT814 monté sur support tulipe par un autre LVT ,mais même problème.
j'ai mis en parallèle une résistance de forte valeur de façon a diminuer la valeur de la resistance à l'entré de la patte 1 du LVT,mais même problème.
Par la suite j'ai augmenté la valeur de la résistance en plaçant une resistance (de faible valeur) en série.
(plantée directement au niveau du TIC du linky).
Depuis la led jaune clignotte normalement.
Mais j'ai des messages d'erreur.
Répondre


Messages dans ce sujet
Erreur chechsum - par claude29 - Aujourd’hui, 10:24 AM
RE: Erreur chechsum - par Jacques13 - Aujourd’hui, 10:32 AM
RE: Erreur chechsum - par Lolo69 - Aujourd’hui, 10:47 AM
RE: Erreur chechsum - par claude29 - Il y a 8 heures
RE: Erreur chechsum - par Jacques13 - Il y a 8 heures
RE: Erreur chechsum - par claude29 - Il y a 4 heures
RE: Erreur chechsum - par Jacques13 - Il y a 4 heures